對夾式止回閥是一種常見的閥門,廣泛應用于各種管道系統中。正確安裝對夾式止回閥不僅可以提高其使用壽命,還能確保系統的正常運行。以下是美國KNKE科恩科工程師,為您整理的關于安裝對夾式止回閥時需要注意的幾個關鍵點:
1. 避免安裝變徑管
在安裝對夾式止回閥時,不要在其前面或者后面安裝變徑管。變徑管會影響閥門的正常運行,可能導致流體流動不暢或者引起閥門的損壞。因此,在設計管道系統時,應盡量避免在對夾式止回閥的附近使用變徑管。
2. 閥板操作半徑范圍內避免加入管接頭和阻塞物
在對夾式止回閥的閥板操作半徑范圍內,避免加入管接頭和阻塞物。這是因為任何障礙物都會影響閥板的正常開關,導致閥門無法完全打開或關閉,從而影響系統的正常運行。為了確保閥門的順暢操作,安裝時應確保其操作范圍內沒有任何阻礙物。
3. 使用伸縮管連接對夾式止回閥和蝶閥
在對夾式止回閥和蝶閥之間,建議使用一個伸縮管,而不要將其直接與其它閥門相連。伸縮管可以有效地吸收系統中的振動和熱膨脹,保護閥門不受損壞。同時,伸縮管還能提供一定的靈活性,方便后期的維護和檢修。
4. 安裝在垂直放置的管路中
對夾式止回閥應安裝在垂直放置的管路中,確保閥板的正常開關。對于水平放置的管路,閥門應垂直安裝,以確保其能夠有效地控制流體流動。這種安裝方式可以最大限度地減少流體對閥板的沖擊,延長閥門的使用壽命。
5. 確保足夠的空間
在水泵出口安裝對夾式止回閥時,至少要留出六倍閥門直徑的空間,以保證蝶板最終受到流體作用。這是因為流體在流經閥門時,會對閥板產生一定的作用力。如果空間不足,流體的沖擊力會過大,可能導致閥板損壞或者無法正常開關。
6. 確保閥門的通過方向與流體流向一致
放置管道時,應注意使對夾式止回閥的通過方向與流體流向一致。這樣可以確保閥門的正常運行,避免因流向不一致而導致的閥門損壞或系統故障。在安裝時應仔細檢查閥門的流向標識,確保其與管道設計的流向相符。
7. 在彎頭附近安裝時注意空間
在彎頭附近安裝對夾式止回閥時,要注意留有足夠大的空間。彎頭會改變流體的流動方向,對閥門的開關產生一定的影響。如果空間不足,流體的渦流會對閥板產生沖擊,影響其正常運行。因此,在設計和安裝時,應確保在彎頭和閥門之間留有足夠的直管段,減少渦流對閥門的影響。
正確安裝對夾式止回閥對于確保管道系統的正常運行至關重要。在安裝過程中,應嚴格遵循以上注意事項,確保閥門的正常開關和長期可靠運行。這樣不僅可以延長閥門的使用壽命,還能提高整個系統的運行效率。